« ตอบ #1 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:42:43 » |
|
ขั้วดิน ต่อได้ครับ ขั้วดินนี่หมายถึงสายดินนะครับ ไม่ใช่ชั้ว -
ถ้าไม่ชัวร์อย่าเสี่ยงนะครับ ไฟฟ้า แม้220V แต่มันก็ร้ายนะ
ญหาเวลาเปิดไฟแล้ว Safe-T-Cut มันตัดบ่อย // แก้ปัญหาให้ตรงจุดดีกว่านะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
Instrument cluster J Mania
|
|
|
~ Funky_nu_NoO :
|
 |
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:56:15 » |
|
ใช่ครับ ขั้วดิน lll- ไม่ใช่ Line หรือ Neutral การแก้ที่ถูกต้อง ช่างเทคนิคของแลมตั้นเขาบอกมาอย่างนี้ครับ แต่ผมไม่ชัวร์เท่านั้นเองเพราะปกติไม่เคยยุ่งกะสายดิน เลยมาถามให้กระจ่างก่อนดีกว่า 
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
chaiyasita
|
 |
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 11:07:06 » |
|
ความจริง ในระบบไฟฟ้าของบ้าน หรืออาคาร พวกหลอดไฟ ที่มีโครงโลหะ หรือ วงจรที่ต้องมีกราวน์ ต้องต่อเข้ากับ Ground bar ในตู้ MCB หรือ ตู้ comsumer unit เท่านั้น นะครับ เพื่อความปลอดภัย เวลาไฟรั่ว จะลงดิน
ช่างบางคน เล่นง่าย ต่อกราวน์เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ลงเหล็กดัดบ้าง ลงโครงหลังคาบ้าง ซึ่ง ผิด และอันตรายมากครับ เว้นแต่ ได้มีการทดสอบทางไฟฟ้าแล้ว ว่าโครงหลังคานั้น ถูกต่อลงกราวน์สมบูรณ์ (แต่ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่) ส่วนพวกต่อกับเหล็กดัด มันไม่ควรอย่างยิ่งครับ
สำหรับหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ ผมว่าไม่ต่อกราวน์ ไม่น่า ทำให้ RCBO ตัดบ่อยนะครับ ผมคิดว่า ไฟรั่วจากสาย line กับ neutral มากกว่า ให้ตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|
|
ntp@wz
|
 |
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 13:55:24 » |
|
ไฟในบ้านน้าอ่ะ รั่วลงกราวด์อยู่ ต้องไล่หาครับ safe T ถึงตัด ต้องตรวจดูอุปกรณ์ในบ้าน รวมทั้งสายไฟด้วยครับ จะเหนว่ามีกระแสไฟรั่วแค่น้อยนิดเอง เพราะพอน้าปรับให้มานสูงก้อไม่ทริปแล้ว อาจเกิดจากควมชื้นเพียงเล็กน้อยก้อได้ครับ ผมแนะนำให้ไล่จาก เครื่องทำน้ำอุ่น ไปแอร์ ไปตู้เย็น เครื่องซักผ้า ลองไล่ๆดูครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
หอยน้อยๆ สร้างฝันได้ วาง & วาย by ntp@wz รับแก้ไขแอร์ไม่เย็น เย็นสู้แดดไม่ได้ อาการต่างๆของเออี 0867590745 พื้นที่ สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และใกล้เคียง ล้าง แก้ไข แอร์บ้าน รถยนต์ ราคากันเอง
|
|
|
~ Funky_nu_NoO :
|
 |
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 14:32:02 » |
|
แต่มันตัดตอนเปิดสวิตช์ไฟห้องนอนนะน้าเหน่ง เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเหรอ ผมจะได้ไปไล่เช็ค ?
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
chaiyasita
|
 |
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 16:13:31 » |
|
ลองดูนะครับ แบบว่า ไม่ต่อบัลลาส ปล่อยสายลอยๆ เปิดสวิตซ์ไฟ Safetcut ตัดไหมครับ
และสาย line กับ N ต่อตรงขั้วแล้วเนอะครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|
aemjung
|
 |
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 17:27:14 » |
|
สายดิน ให้ต่อลงดินนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่า สายดินต่อเข้ากับตัวโครงเล็กบ้านแล้วต่อลงดิน เวลาไฟรั่วจะไหลไปตามโครงเหล็กของบ้าน แล้วมาลงดิน ข้อนี้ผิด อันตรายถึงีวิตเลยนะครับ ไฟบ้าน220v นะครับ อย่าได้ล้อเล่น เหมือนไฟในรถยนต์ เช็คว่ามีไฟไหมเเขี่ยแป๊ะๆอะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
-
|
|
|
Skyline R92
|
 |
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 17:27:44 » |
|
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
doraemonarak
|
 |
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 18:59:57 » |
|
ปกติจะมี สายไฟ สายดิน และสายกราวน์ สายไฟและสายดินจะมาจากเมนการไฟฟ้า ส่วนสายกราวน์จะต้องต่อลงในดินโดยฝังแท่งทองแดงยาว(ground rod)ลงในดินแล้วต่อสายครับ ผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้าแต่แชร์จากการทำงานฝ่ายขายของบริษัทที่ทำงานตั้งชุมสายโทรศัพท์มือถือครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
หลงใหล AE
|
|
|
ntp@wz
|
 |
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 19:03:04 » |
|
แต่มันตัดตอนเปิดสวิตช์ไฟห้องนอนนะน้าเหน่ง เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเหรอ ผมจะได้ไปไล่เช็ค ?
อ่อ งั้นตัดที่ไหนก้อเช็คจุดนั้นครับ สลับสายที่เข้าหลอดไฟดูยังครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
หอยน้อยๆ สร้างฝันได้ วาง & วาย by ntp@wz รับแก้ไขแอร์ไม่เย็น เย็นสู้แดดไม่ได้ อาการต่างๆของเออี 0867590745 พื้นที่ สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และใกล้เคียง ล้าง แก้ไข แอร์บ้าน รถยนต์ ราคากันเอง
|
|
|
EE-101 PRARAM9
|
 |
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 20:13:43 » |
|
ตามน้าๆด้านบนครับ ขอเพิ่มเติมผู้ต้องสงสัยครับ ตัวบัลลาสต์ชุดนี้อาจมีปัญหานะครับ ผมเคยเจอกรณีคล้ายๆกัน ถ้าไม่หมดประกันลองเคลมดูคับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
tae-4agze
|
 |
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 23:13:18 » |
|
บ้านผมปรับไว้15mA คับ ไม่ตัดบ่อย เมื่อก่อนตัดบ่อยมากเปิดไฟ เปิดแอร์ ก็ตัดเลยปรับไว้15mA คับ
จริงๆแล้วต้องดูเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยคับว่ามีเยอะหรือป่าว มีเยอะใช้งานพร้อมกัน ก็ปรับขึ้นสูงหน่อยก็ได้คับ
หรือถ้าตามหลักหรือคู่มือการใช้งาน ถ้าหาที่ลงกราวไม่ได้ก็ให้ ลากสายจากตัวถังต่อลงรวมกับสายไฟขั้ว N ก็ได้คับย้ำ N นะคับ เอาไขควงวัดไฟแตะแล้วต้องไม่มีไฟ
ใช้แทนกันได้คับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
smilegames
|
 |
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2557 23:58:29 » |
|
มีสายดินควรต่อด้วยครับ และควรต่อลงดินจริงๆ ตัวอย่างที่ชัดเครื่องทำน้ำอุ่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่ต่อดูดจริงอะไรจริง พอเราไม่ต่อ เซฟทีคัด เช็คไฟเข้าออกไม่สมดุลก็ตัด
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
doraemonarak
|
 |
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 เมษายน 2557 07:52:39 » |
|
สายลงดินมีผลชัดกับอิเลคทรอนิกส์มาก ที่เจอคือเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายออกมาลาย ไม่ชัด แต่พอต่อสายกราวน์ลงกราวน์ของบริษัท คมชัดกว่าเดิมครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
หลงใหล AE
|
|
|
~ Funky_nu_NoO :
|
 |
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 เมษายน 2557 08:23:36 » |
|
ลองดูนะครับ แบบว่า ไม่ต่อบัลลาส ปล่อยสายลอยๆ เปิดสวิตซ์ไฟ Safetcut ตัดไหมครับ และสาย line กับ N ต่อตรงขั้วแล้วเนอะครับ ------------------------- ผมรื้อมาดู ก็ไม่น่ามีอะไรนะ  สาย L กะ N ชัวร์ครับ 
เดี๋ยวจะลองถอดออกมาลอยๆ แล้วเปิดสวิตช์ดู (กลับบ้านวันเสาร์ค่ำๆ จะรีบจัดการแล้วแจ้งผลครับ)
---------------
พี่ก็ใช้เหมือนกันเหรอเนี่ย 
ผมก็ลองรื้อมาดูข้างในเหมือนกัน ก็ดูไม่มีอะไรนะ แต่ผมสงสัยที่ตัว Connector นี่แหละเพราะแกะดูไม่ได้ มันเป็นของสำเร็จ
เดี๋ยวว่าจะลองจิ้มมิเตอร์ดูครับ ว่ามันถึงกันไม๊
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
supernooky
|
 |
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 เมษายน 2557 08:27:16 » |
|
สายดินต้องต่อลงดินโดยตรงครับ ถ้าต่อลงโ๕รงเหล็กในบ้าน เวลาไฟรั่ว คนที่จับเหล็กจุดนั้นก็ได้วิญญาณหลุดจากร่างซิครับ ส่วนตั้งไว้ที่ 5A ยังไงก็ตัดครับ ตั้งเอาไว้น้อยเกินไป ตั้งเอาไว้ 15A แหล่ะครับ ไฟบ้านๆทั่วไปคำนวนโหลดตาม single line แล้ว ก็อยู่ที่ราวๆไม่เกิน 15A สำหรับสวิสต์ไฟส่องสว่างครับ ถ้าเต้าเสียบกับเครื่องทำน้ำอุ่นก็แยกต่างหากนะ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ปั้น AE ดีก่า ^^
|
|
|
|