หัวข้อ: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 03 เมษายน 2557 09:51:34 ขั้วสายดินของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ตรึงกับที่เช่น แอร์ บัลลาสเซ็ทโทรนิคของหลอดไฟ
เราสามารถต่อสายเข้าโครงโลหะในบ้านได้เลยรึเปล่าครับ ?? คือมีปัญหาเวลาเปิดไฟแล้ว Safe-T-Cut มันตัดบ่อย เลยถามผู้ผลิตชุดเซ็ทโทรนิค เขาบอกว่าให้ลองต่อสายดินจากบัลลาสลงโครงบ้านที่เป็นเหล็กได้เลย.....ทำได้จริงหรือไม่ กลัวไฟแล่บ 555 ขอบคุณครับ :emotq หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: toyota 3 นะวังน้อย ที่ 03 เมษายน 2557 10:42:43 ขั้วดิน ต่อได้ครับ ขั้วดินนี่หมายถึงสายดินนะครับ ไม่ใช่ชั้ว -
ถ้าไม่ชัวร์อย่าเสี่ยงนะครับ ไฟฟ้า แม้220V แต่มันก็ร้ายนะ ญหาเวลาเปิดไฟแล้ว Safe-T-Cut มันตัดบ่อย // แก้ปัญหาให้ตรงจุดดีกว่านะครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 03 เมษายน 2557 10:56:15 ใช่ครับ ขั้วดิน lll- ไม่ใช่ Line หรือ Neutral
การแก้ที่ถูกต้อง ช่างเทคนิคของแลมตั้นเขาบอกมาอย่างนี้ครับ แต่ผมไม่ชัวร์เท่านั้นเองเพราะปกติไม่เคยยุ่งกะสายดิน เลยมาถามให้กระจ่างก่อนดีกว่า ;D หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 03 เมษายน 2557 11:07:06 ความจริง ในระบบไฟฟ้าของบ้าน หรืออาคาร พวกหลอดไฟ ที่มีโครงโลหะ หรือ วงจรที่ต้องมีกราวน์ ต้องต่อเข้ากับ Ground bar ในตู้ MCB หรือ ตู้ comsumer unit เท่านั้น นะครับ เพื่อความปลอดภัย เวลาไฟรั่ว จะลงดิน
ช่างบางคน เล่นง่าย ต่อกราวน์เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ลงเหล็กดัดบ้าง ลงโครงหลังคาบ้าง ซึ่ง ผิด และอันตรายมากครับ เว้นแต่ ได้มีการทดสอบทางไฟฟ้าแล้ว ว่าโครงหลังคานั้น ถูกต่อลงกราวน์สมบูรณ์ (แต่ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่) ส่วนพวกต่อกับเหล็กดัด มันไม่ควรอย่างยิ่งครับ สำหรับหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ ผมว่าไม่ต่อกราวน์ ไม่น่า ทำให้ RCBO ตัดบ่อยนะครับ ผมคิดว่า ไฟรั่วจากสาย line กับ neutral มากกว่า ให้ตรวจสอบอีกครั้งนะครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 03 เมษายน 2557 12:24:34 ผมพยามหาสาเหตุหมดแล้วครับพี่สิทธิ์ ถึงขั้นถอดออกมาดูวงจรข้างในเลยว่ามันช๊อตรึเปล่า แบบไม่กลัวหลุดประกันเลย
แล้วก็ถอดฝาครอบสวิตช์ไฟดูว่าตอนเปิด มันมีสปาร์คไม๊ ก็ไม่มีอะไร แต่ตัดเหมือนเดิม ??? เลยโทรไปถามช่างเทคนิคที่นั่น เขาเลยแนะนำแบบที่ว่า (http://www.somkiet.com/Miscellaneous/ElectronicBallast32W.jpg) บัลลาสของหลอดกลม ตัวที่เป็นปัญหา จะเห็นว่ามีช่องดินด้านขวาให้เสียบ ช่างเทคนิคแนะนำให้เสียบสายตรงนี้ต่อกับโครงเหล็กของบ้านที่แตะพื้นดินครับ แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือไม่ถูกต้อง ยังไงไม่รู้ :( อย่างนี้ถ้าไฟรั่วแล้วลงโครงบ้านจริง (หาทางลงดิน) คนที่จับโลหะไม่โดนดูดหมดเหรอ แบบเหล็กดัดที่พี่ว่า หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 03 เมษายน 2557 12:26:24 (http://f.ptcdn.info/418/017/000/1396495312-1394944309-o.jpg)
ตู้ไฟที่บ้านครับ ตัวปัญหาคือ Safe-T-Cut ที่ตัดตลอด ปกติผมตังที่ 5 mAh.....พอปรับเป็น 15 ก็ไม่ทริปแล้ว แต่ผมอยากใช้ 5 mAh เพื่อความปลอดภัยมากกว่า :( หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ntp@wz ที่ 03 เมษายน 2557 13:55:24 ไฟในบ้านน้าอ่ะ รั่วลงกราวด์อยู่ ต้องไล่หาครับ safe T ถึงตัด ต้องตรวจดูอุปกรณ์ในบ้าน รวมทั้งสายไฟด้วยครับ
จะเหนว่ามีกระแสไฟรั่วแค่น้อยนิดเอง เพราะพอน้าปรับให้มานสูงก้อไม่ทริปแล้ว อาจเกิดจากควมชื้นเพียงเล็กน้อยก้อได้ครับ ผมแนะนำให้ไล่จาก เครื่องทำน้ำอุ่น ไปแอร์ ไปตู้เย็น เครื่องซักผ้า ลองไล่ๆดูครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 03 เมษายน 2557 14:32:02 แต่มันตัดตอนเปิดสวิตช์ไฟห้องนอนนะน้าเหน่ง เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเหรอ ผมจะได้ไปไล่เช็ค ?
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 03 เมษายน 2557 16:13:31 ลองดูนะครับ แบบว่า ไม่ต่อบัลลาส ปล่อยสายลอยๆ เปิดสวิตซ์ไฟ Safetcut ตัดไหมครับ
และสาย line กับ N ต่อตรงขั้วแล้วเนอะครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 03 เมษายน 2557 16:41:00 ผมรื้อมาดู ก็ไม่น่ามีอะไรนะ
(http://i330.photobucket.com/albums/l428/chaiyasita/20140403_164135_zps57khwk4n.jpg) (http://s330.photobucket.com/user/chaiyasita/media/20140403_164135_zps57khwk4n.jpg.html) (http://i330.photobucket.com/albums/l428/chaiyasita/20140403_164142_zpsoaan8wmj.jpg) (http://s330.photobucket.com/user/chaiyasita/media/20140403_164142_zpsoaan8wmj.jpg.html) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: aemjung ที่ 03 เมษายน 2557 17:27:14 สายดิน ให้ต่อลงดินนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่า สายดินต่อเข้ากับตัวโครงเล็กบ้านแล้วต่อลงดิน เวลาไฟรั่วจะไหลไปตามโครงเหล็กของบ้าน แล้วมาลงดิน ข้อนี้ผิด อันตรายถึงีวิตเลยนะครับ ไฟบ้าน220v นะครับ อย่าได้ล้อเล่น เหมือนไฟในรถยนต์ เช็คว่ามีไฟไหมเเขี่ยแป๊ะๆอะ
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: Skyline R92 ที่ 03 เมษายน 2557 17:27:44 :emotg
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: doraemonarak ที่ 03 เมษายน 2557 18:59:57 ปกติจะมี สายไฟ สายดิน และสายกราวน์ สายไฟและสายดินจะมาจากเมนการไฟฟ้า ส่วนสายกราวน์จะต้องต่อลงในดินโดยฝังแท่งทองแดงยาว(ground rod)ลงในดินแล้วต่อสายครับ ผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้าแต่แชร์จากการทำงานฝ่ายขายของบริษัทที่ทำงานตั้งชุมสายโทรศัพท์มือถือครับ
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ntp@wz ที่ 03 เมษายน 2557 19:03:04 แต่มันตัดตอนเปิดสวิตช์ไฟห้องนอนนะน้าเหน่ง เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเหรอ ผมจะได้ไปไล่เช็ค ? อ่อ งั้นตัดที่ไหนก้อเช็คจุดนั้นครับ สลับสายที่เข้าหลอดไฟดูยังครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: EE-101 PRARAM9 ที่ 03 เมษายน 2557 20:13:43 ตามน้าๆด้านบนครับ ขอเพิ่มเติมผู้ต้องสงสัยครับ ตัวบัลลาสต์ชุดนี้อาจมีปัญหานะครับ ผมเคยเจอกรณีคล้ายๆกัน ถ้าไม่หมดประกันลองเคลมดูคับ
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: tae-4agze ที่ 03 เมษายน 2557 23:13:18 บ้านผมปรับไว้15mA คับ ไม่ตัดบ่อย เมื่อก่อนตัดบ่อยมากเปิดไฟ เปิดแอร์ ก็ตัดเลยปรับไว้15mA คับ
จริงๆแล้วต้องดูเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยคับว่ามีเยอะหรือป่าว มีเยอะใช้งานพร้อมกัน ก็ปรับขึ้นสูงหน่อยก็ได้คับ หรือถ้าตามหลักหรือคู่มือการใช้งาน ถ้าหาที่ลงกราวไม่ได้ก็ให้ ลากสายจากตัวถังต่อลงรวมกับสายไฟขั้ว N ก็ได้คับย้ำ N นะคับ เอาไขควงวัดไฟแตะแล้วต้องไม่มีไฟ ใช้แทนกันได้คับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: smilegames ที่ 03 เมษายน 2557 23:58:29 มีสายดินควรต่อด้วยครับ และควรต่อลงดินจริงๆ ตัวอย่างที่ชัดเครื่องทำน้ำอุ่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่ต่อดูดจริงอะไรจริง พอเราไม่ต่อ เซฟทีคัด เช็คไฟเข้าออกไม่สมดุลก็ตัด
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: doraemonarak ที่ 04 เมษายน 2557 07:52:39 สายลงดินมีผลชัดกับอิเลคทรอนิกส์มาก ที่เจอคือเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายออกมาลาย ไม่ชัด แต่พอต่อสายกราวน์ลงกราวน์ของบริษัท คมชัดกว่าเดิมครับ
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 08:23:36 ลองดูนะครับ แบบว่า ไม่ต่อบัลลาส ปล่อยสายลอยๆ เปิดสวิตซ์ไฟ Safetcut ตัดไหมครับ และสาย line กับ N ต่อตรงขั้วแล้วเนอะครับ ------------------------- ผมรื้อมาดู ก็ไม่น่ามีอะไรนะ (http://i330.photobucket.com/albums/l428/chaiyasita/20140403_164135_zps57khwk4n.jpg) สาย L กะ N ชัวร์ครับ :D เดี๋ยวจะลองถอดออกมาลอยๆ แล้วเปิดสวิตช์ดู (กลับบ้านวันเสาร์ค่ำๆ จะรีบจัดการแล้วแจ้งผลครับ) --------------- พี่ก็ใช้เหมือนกันเหรอเนี่ย ;D ผมก็ลองรื้อมาดูข้างในเหมือนกัน ก็ดูไม่มีอะไรนะ แต่ผมสงสัยที่ตัว Connector นี่แหละเพราะแกะดูไม่ได้ มันเป็นของสำเร็จ เดี๋ยวว่าจะลองจิ้มมิเตอร์ดูครับ ว่ามันถึงกันไม๊ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: supernooky ที่ 04 เมษายน 2557 08:27:16 สายดินต้องต่อลงดินโดยตรงครับ ถ้าต่อลงโ๕รงเหล็กในบ้าน เวลาไฟรั่ว คนที่จับเหล็กจุดนั้นก็ได้วิญญาณหลุดจากร่างซิครับ ส่วนตั้งไว้ที่ 5A ยังไงก็ตัดครับ ตั้งเอาไว้น้อยเกินไป ตั้งเอาไว้ 15A แหล่ะครับ ไฟบ้านๆทั่วไปคำนวนโหลดตาม single line แล้ว ก็อยู่ที่ราวๆไม่เกิน 15A สำหรับสวิสต์ไฟส่องสว่างครับ ถ้าเต้าเสียบกับเครื่องทำน้ำอุ่นก็แยกต่างหากนะ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 08:27:42 สายดิน ให้ต่อลงดินนะครับ อย่าเข้าใจผิดว่า สายดินต่อเข้ากับตัวโครงเล็กบ้านแล้วต่อลงดิน เวลาไฟรั่วจะไหลไปตามโครงเหล็กของบ้าน แล้วมาลงดิน ข้อนี้ผิด อันตรายถึงีวิตเลยนะครับ ไฟบ้าน220v นะครับ อย่าได้ล้อเล่น เหมือนไฟในรถยนต์ เช็คว่ามีไฟไหมเเขี่ยแป๊ะๆอะ ว่าแล้ว ผมว่ามันแปลกๆ เป็นเรื่องที่ไม่ควรจริงด้วย (ทำไมช่างเทคนิคถึงแนะนำแบบนี้นะ) :( ตอนวัยรุ่นเคยลองเทสเขี่ย 2 ขั้วเล่นๆ โดยใช้กรรไกร มันไม่ได้แป๊ะเหมือนแบตรถยนต์ แต่ไฟแล่บเลยครับ เสียงดังด้วย ดีที่เบรกเกอร์ตัดก่อน ขนาดตัดเร็วแล้วหัวกรรไกรแหลมๆ ยังละลาย หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 08:33:28 ปกติจะมี สายไฟ สายดิน และสายกราวน์ สายไฟและสายดินจะมาจากเมนการไฟฟ้า ส่วนสายกราวน์จะต้องต่อลงในดินโดยฝังแท่งทองแดงยาว(ground rod)ลงในดินแล้วต่อสายครับ ผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้าแต่แชร์จากการทำงานฝ่ายขายของบริษัทที่ทำงานตั้งชุมสายโทรศัพท์มือถือครับ จริงๆ บ้านผมมีแท่งกราวด์ฝังอยู่เหมือนกัน และต่อออกจากตู้ไฟครับ แต่ก็ต่ออยู่อย่างนั้นไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนลากสายมาต่อเลย (ซึ่งก็เข้าใจเจ้าของบ้านเก่านะ เพราะสายไฟจากโครงการเขามีแค่สองเส้น) รวมถึงมีรางครอบสายไฟด้วย มันเลยเพิ่มกราวด์เข้าไปไม่ได้ครับ แน่นเกิน :) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 08:54:18 อ่อ งั้นตัดที่ไหนก้อเช็คจุดนั้นครับ สลับสายที่เข้าหลอดไฟดูยังครับ เดี๋ยวลองเช็คดูอีกที ;D หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 08:57:29 บ้านผมปรับไว้15mA คับ ไม่ตัดบ่อย เมื่อก่อนตัดบ่อยมากเปิดไฟ เปิดแอร์ ก็ตัดเลยปรับไว้15mA คับ จริงๆแล้วต้องดูเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยคับว่ามีเยอะหรือป่าว มีเยอะใช้งานพร้อมกัน ก็ปรับขึ้นสูงหน่อยก็ได้คับ หรือถ้าตามหลักหรือคู่มือการใช้งาน ถ้าหาที่ลงกราวไม่ได้ก็ให้ ลากสายจากตัวถังต่อลงรวมกับสายไฟขั้ว N ก็ได้คับย้ำ N นะคับ เอาไขควงวัดไฟแตะแล้วต้องไม่มีไฟ ใช้แทนกันได้คับ ไม่เยอะครับ มีตู้เย็นเครื่องเดียวที่กินกระแสตลอดและพัดลม 2 ตัว ทีวียังไม่ค่อยเปิดเลยครับ (เน้นประหยัดค่าไฟ) ;D ว่าแต่การจับขั้วดินของเครื่องไฟฟ้า มารวบกับ N มันก็ไม่น่าเกิดผลอะไรไม่ใช่เหรอ ?? เพราะยังไงเครื่องไฟฟ้าก็ต้องเสียบปลั๊กขั้ว N อยู่แล้ว รบกวนให้ความรู้ด้วยครับ :) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 09:01:38 มีสายดินควรต่อด้วยครับ และควรต่อลงดินจริงๆ ตัวอย่างที่ชัดเครื่องทำน้ำอุ่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่ต่อดูดจริงอะไรจริง พอเราไม่ต่อ เซฟทีคัด เช็คไฟเข้าออกไม่สมดุลก็ตัด สายลงดินมีผลชัดกับอิเลคทรอนิกส์มาก ที่เจอคือเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายออกมาลาย ไม่ชัด แต่พอต่อสายกราวน์ลงกราวน์ของบริษัท คมชัดกว่าเดิมครับ จริงๆ ก็ว่าจะต่อแหละครับ แต่มันติดตรงที่ว่าผมใช้กล่อง Setronic ตัวนี้ประมาณ 5 กล่อง .....แต่มีปัญหาที่กล่องนี้ตัวเดียวซึ่งอยู่ชั้น 2 ตอนนี้เลยยังไม่อยากงานช้างครับ เพราะไม่งั้นต้องลากสายอีกเส้นลงไปชั้นล่างเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลย (ผ่านฝ้า ผ่านพื้นบ้านชั้น 2 แค่คิดก็เหนื่อยแว้วว) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 09:05:09 สายดินต้องต่อลงดินโดยตรงครับ ถ้าต่อลงโ๕รงเหล็กในบ้าน เวลาไฟรั่ว คนที่จับเหล็กจุดนั้นก็ได้วิญญาณหลุดจากร่างซิครับ ส่วนตั้งไว้ที่ 5A ยังไงก็ตัดครับ ตั้งเอาไว้น้อยเกินไป ตั้งเอาไว้ 15A แหล่ะครับ ไฟบ้านๆทั่วไปคำนวนโหลดตาม single line แล้ว ก็อยู่ที่ราวๆไม่เกิน 15A สำหรับสวิสต์ไฟส่องสว่างครับ ถ้าเต้าเสียบกับเครื่องทำน้ำอุ่นก็แยกต่างหากนะ นั่นแหละครับที่ผมรู้สึกไม่ถูกต้อง ถ้าต่อดินลงโครงบ้านมันก็ดูดคนในบ้านหมดสิ กระืั้งเหยียบพื้นหรือกระเบื้องก็ตาม :( :( :( ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาแนะนำแบบนี้ เหมือนมักง่ายมากเลย ท้วงแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไร แล้ว STcut จะไม่ตัดจริงๆ ให้ลองดู ?? (ดีนะยังไม่ได้ลอง) ส่วนการบิดไปที่ 15mAh ขอเป็นทางสุดท้ายครับ เพราะห้องอื่นไม่มีปัญหาทั้งที่ใช้บัลลาสรุ่นเดียวกัน อาจต้องหาวิธีเคลมให้ได้ครับ :) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: smilegames ที่ 04 เมษายน 2557 09:19:14 ปกติจะมี สายไฟ สายดิน และสายกราวน์ สายไฟและสายดินจะมาจากเมนการไฟฟ้า ส่วนสายกราวน์จะต้องต่อลงในดินโดยฝังแท่งทองแดงยาว(ground rod)ลงในดินแล้วต่อสายครับ ผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้าแต่แชร์จากการทำงานฝ่ายขายของบริษัทที่ทำงานตั้งชุมสายโทรศัพท์มือถือครับ จริงๆ บ้านผมมีแท่งกราวด์ฝังอยู่เหมือนกัน และต่อออกจากตู้ไฟครับ แต่ก็ต่ออยู่อย่างนั้นไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนลากสายมาต่อเลย (ซึ่งก็เข้าใจเจ้าของบ้านเก่านะ เพราะสายไฟจากโครงการเขามีแค่สองเส้น) รวมถึงมีรางครอบสายไฟด้วย มันเลยเพิ่มกราวด์เข้าไปไม่ได้ครับ แน่นเกิน ผมเรียกผิดมาตลอดนึกว่า [ lll- ] ต้องเรียกดินซะอีก เดี๋ยวไล่แก้คำให้ครับ :) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 10:32:31 ไฟ 30A !! ใช้ทำอะไรครับนี่ :D
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 04 เมษายน 2557 12:14:20 ลองดูนะครับ แบบว่า ไม่ต่อบัลลาส ปล่อยสายลอยๆ เปิดสวิตซ์ไฟ Safetcut ตัดไหมครับ และสาย line กับ N ต่อตรงขั้วแล้วเนอะครับ ------------------------- ผมรื้อมาดู ก็ไม่น่ามีอะไรนะ (http://i330.photobucket.com/albums/l428/chaiyasita/20140403_164135_zps57khwk4n.jpg) สาย L กะ N ชัวร์ครับ :D เดี๋ยวจะลองถอดออกมาลอยๆ แล้วเปิดสวิตช์ดู (กลับบ้านวันเสาร์ค่ำๆ จะรีบจัดการแล้วแจ้งผลครับ) --------------- พี่ก็ใช้เหมือนกันเหรอเนี่ย ;D ผมก็ลองรื้อมาดูข้างในเหมือนกัน ก็ดูไม่มีอะไรนะ แต่ผมสงสัยที่ตัว Connector นี่แหละเพราะแกะดูไม่ได้ มันเป็นของสำเร็จ เดี๋ยวว่าจะลองจิ้มมิเตอร์ดูครับ ว่ามันถึงกันไม๊ ที่โครงการใช้แต่ lamptan ครับ ไม่เคยเจอปัญหาเลยนะ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 04 เมษายน 2557 12:28:26 เอ่...เดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายสเปคหน้าหน้ากล่องสีขาวมาเทียบของพี่ดีกว่า เพราะช่างเขาบอกว่ามันมีหลายค่ามากมาย :emotq
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ROMEo@MAN_u ที่ 05 เมษายน 2557 16:48:29 ลองเซ็ค เส้น L กับ N อีกทีครับน้า บางทีอาจต่อ L กับ N สลับกันครับ
เพราะผมพึ่งเจอกับเมื่อตะกี้เลย เพราะต่อ L กับ N สลับกัน เบรคเกอร์ ทริป หาสาเหตุตั้งนาน หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: peelapol ที่ 05 เมษายน 2557 22:04:12 หลักการทำงานของ Safe T Cut ใช้หลักการเทียบความแตกต่างของกระแสที่ไหลผ่านสายไฟ 2 เส้น ซึ่งได้แก่ สาย Line และสาย Neutral ซึ่งหน่วยที่ใช้เป็นตัวตั้งค่าความต่างกระแสมีค่าเป็น mA. (ที่ให้เราบิดตั้งค่าได้)
- ในกรณีของ Electronic Ballast ตอนเปิดมักเกิดกระแสกระชากได้ง่าย ควรตั้งค่าให้สูงขึ้นครับ - หมุดกราวด์ (สายดิน) ทำด้วยแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง (copper-clad steel) หรือแท่งทองแดง (solid copper) หรือแท่งเหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized steel) ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร สายไฟที่เรารับจากหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าประกอบด้วยสาย Line (L) และ Neutral (N) ซึ่งไม่ใช่สายดินนะครับ สาย Neutrol ในระบบ 3 เฟส Balance ค่าเทียบกราวด์จะต้องใกล้เคียงกับศูนย์โวลต์ ดังนั้นหากกระแสในระบบ 3 เฟส unbalance ขึ้นมาเมื่อไหร่จะทำให้เกิดแรงดันระหว่าง L1-N , L2-N , L3-N ไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้ Neutrol เกิดแรงดัน และกระแสไหลผ่าน แต่การไฟฟ้าแก้ปัญหาโดยการต่อสาย Neutrol ลงกราวด์ที่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อคงสภาพ Neutrol ค่าใกล้ศูนย์โวลย์ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 07 เมษายน 2557 15:20:18 มาแล้ว ไฟต่อถูกต้องทุกประการครับ :emo7
ตอนเบรกเกอร์ยังไม่ทริป เปิดพัดลมตลอด (http://image.ohozaa.com/i/4d5/MT9psN.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJd7hREmFgRhbBw) ถอดสายไฟออกจากชุด แล้วเปิดสวิตช์ (ไฟใช้ได้ปกติ) (http://image.ohozaa.com/i/49d/grs3gj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJd59ZyFaRvCvvu) วัดขั้ว Line ที่มีไฟ ชัดเจน (http://image.ohozaa.com/i/5ae/Ogt3je.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJde1sBKy0lWros) วัดขั้ว Neutral ไม่มีไฟ (http://image.ohozaa.com/i/106/iPjOjp.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJdf5oEBnqwO5nP) เสียบขั้วเข้าไปในอุปกรณ์แล้วเปิดไฟ (http://image.ohozaa.com/i/g16/AmKEFI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJdhdgKiLkG7idH) ตัดแล่วว :( (http://image.ohozaa.com/i/74a/RU6Cnu.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xvJdgvjnJzDl9kPR) หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 07 เมษายน 2557 15:23:49 หลักการทำงานของ Safe T Cut ใช้หลักการเทียบความแตกต่างของกระแสที่ไหลผ่านสายไฟ 2 เส้น ซึ่งได้แก่ สาย Line และสาย Neutral ซึ่งหน่วยที่ใช้เป็นตัวตั้งค่าความต่างกระแสมีค่าเป็น mA. (ที่ให้เราบิดตั้งค่าได้) - ในกรณีของ Electronic Ballast ตอนเปิดมักเกิดกระแสกระชากได้ง่าย ควรตั้งค่าให้สูงขึ้นครับ - หมุดกราวด์ (สายดิน) ทำด้วยแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง (copper-clad steel) หรือแท่งทองแดง (solid copper) หรือแท่งเหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized steel) ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 หุน ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร สายไฟที่เรารับจากหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าประกอบด้วยสาย Line (L) และ Neutral (N) ซึ่งไม่ใช่สายดินนะครับ สาย Neutrol ในระบบ 3 เฟส Balance ค่าเทียบกราวด์จะต้องใกล้เคียงกับศูนย์โวลต์ ดังนั้นหากกระแสในระบบ 3 เฟส unbalance ขึ้นมาเมื่อไหร่จะทำให้เกิดแรงดันระหว่าง L1-N , L2-N , L3-N ไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้ Neutrol เกิดแรงดัน และกระแสไหลผ่าน แต่การไฟฟ้าแก้ปัญหาโดยการต่อสาย Neutrol ลงกราวด์ที่หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อคงสภาพ Neutrol ค่าใกล้ศูนย์โวลย์ จะพยามทำความเข้าใจครับพี่ :emoto :emotq หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 07 เมษายน 2557 16:55:37 น้านุ สงสัยได้เครม
หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ROMEo@MAN_u ที่ 07 เมษายน 2557 19:02:45 งั้นของลองแบบนี้ครับ (เพื่อเป็นกรณีศึกษา)
1. ลองแบบที่ บ. เขาบอกมาว่าให้ต่อลงโครงบ้าน ลงทำตามดูว่า Safe-T-Cut มันจะตัดไหม 2. ลอง หาแทงกราวด์มาตกลงดิน แล้วลากสายไฟต่อไปสู่ที่แทงกราวด์ ดู ว่ามันจะตัดไหม 3. ลองหาบัลลาสเซ็ทโทรนิค อีกตัวมาลอง (บางทีมันอาจเสียมาจากตัวมันเอง) ลองดูครับ ได้ผลยังไง นำความรู้มาแบ่งกันด้วยครับ หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: smilegames ที่ 08 เมษายน 2557 00:15:26 ไฟ 30A !! ใช้ทำอะไรครับนี่ :D ช่วงก่อนเปิดร้านเน็ตครับ ตอนนี้เลิกทำไปแล้วหัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 08 เมษายน 2557 09:18:03 ^
^ อ๋อๆ ;D หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 08 เมษายน 2557 09:19:29 งั้นของลองแบบนี้ครับ (เพื่อเป็นกรณีศึกษา) 1. ลองแบบที่ บ. เขาบอกมาว่าให้ต่อลงโครงบ้าน ลงทำตามดูว่า Safe-T-Cut มันจะตัดไหม 2. ลอง หาแทงกราวด์มาตกลงดิน แล้วลากสายไฟต่อไปสู่ที่แทงกราวด์ ดู ว่ามันจะตัดไหม 3. ลองหาบัลลาสเซ็ทโทรนิค อีกตัวมาลอง (บางทีมันอาจเสียมาจากตัวมันเอง) ลองดูครับ ได้ผลยังไง นำความรู้มาแบ่งกันด้วยครับ 1. ไม่กล้าลองจริงๆ ฮะ อันตราย :p 2. มีแท่งกราวโยงอยู่ในตู้ไฟชั้นล่างครับ แต่ห้องนี้อยู่ชั้นบน ถ้าว่างๆ จะหาสายไฟยาวๆ ไปลองโยงดูครับ :D 3. บ้านผมมีบัลลาสตัวนี้อยู่ 8 จุด มีปัญหา 2 จุด (คือจุดนี้อาการหนักสุด เปิดแล้วทริปทุกครั้ง....อีกจุดลองเปลี่ยนหลอดไฟก็หาย ไม่ทริปแล้ว) ถ้าลองจนรู้สาเหตุแล้ว จะกลับมาแจ้งให้ทราบครับ ;D หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: ~ Funky_nu_NoO : ที่ 08 เมษายน 2557 09:20:07 น้านุ สงสัยได้เครม ตอนนี้ Lamptan เมลมาว่าจะส่งของใหม่มาให้ 2 ตัว เขาบอกเป็นกรณีพิเศษจริงๆ เดี๋ยวรอก่อนว่าของมาถึงเมื่อไหร่ครับ :D หัวข้อ: Re: : ถามช่างไฟฟ้าหน่อยครับ เริ่มหัวข้อโดย: chaiyasita ที่ 08 เมษายน 2557 09:28:01 เยี่ยมเลย แลมป์ตัน
|